2015-06-30
ROUND 后面应该怎么处理 求大神指定 STEP7 V4.0 CPU是 224
评论3
楼主 2015/7/1 12:15:29
模拟量输入输出的AD、DA转换,都是线性关系。

上传一份PLC模拟量量程计算的pdf文档,供参考!
楼主 2015/7/1 19:04:17
知道了你报错的原因:
VD248超限了,AQW0最大为32000,输出20MA。
楼主试着改变下VD248值使得小于32000看是否报错。
楼主 2015/7/5 18:07:15
鑫指令用的位置不对!!!