2015-07-07
客户要求用绝对性编码器标记电机位置,没用过这种编码器,各位大神我该如何实现?编码器是SSI协议
评论3
楼主 2015/7/8 15:54:43
要看绝对值编码器是什么协议的,有dp通讯,canbus通讯,ssi通讯的,配备相应的模块就可以实现了
楼主 2015/7/9 16:07:19
要看西门子PLC是哪一款和同时连接用多少个编码器了。比如用西门子300的,可以用GMX425SSI信号进SM338模块接口,可以连接三个SSI编码器,如果大于三个编码器,就要用profibus-DP的总线信号编码器,例如GMX425DP编码器;如果是西门子200的,可以用GAX60的RS485的Easypro信号或4—20mA信号进200PLC。用户绝对值编码器如果不熟悉,那就要选择一家有服务的公司购买编码器,比如可以问问编码器卖家自己手上有没有西门子PLC,会不会编程,可以有同步服务。上海精浦机电长期备有西门子PLC,并有很多西门子PLC绝对值编码器应用和经验。
楼主 2015/7/10 8:08:19
要看绝对值编码器是什么协议的,有dp通讯,canbus通讯,ssi通讯的,配备相应的模块就可以实现了