2015-07-15
台达ASD-B2系列伺服电机设定2500个脉冲一圈,驱动器设置四倍频,电子齿轮比为1:1,PLC指令为DDRVI ,发送10万个脉冲,频率为2万,理论上伺服电机应该旋转10圈,但是调试时伺服电机只转了一圈不到,这是怎么回事,还请各位大神赐教!!谢谢!
评论4
楼主 2015/7/15 10:57:18
编码器的分辨率是多少的?
楼主 2015/7/15 10:59:49
2500个脉冲/圈
楼主 2015/7/15 13:49:33
呵呵,电子齿轮可能设置的有问题吧
楼主 2015/7/21 14:04:57
你齿轮比没设定吧!台达B2的分辨率你都不知道,B2的分辨率为160000,你齿轮比没肯定不对哦