评论22
楼主 2007/7/20 11:52:57
楼主 2007/7/21 19:36:54
PLC梯形图程序中关于热电阻的工程参量转换设定正确吗?在AB中是SCP指令。
楼主 2007/8/9 15:03:04
把线拆下来,用信号发生器直接给PLC信号,先检测一下你的模块;同时测量一下你的热电阻阻值是否正常。两边都检查一下。
楼主 2007/8/11 13:33:14
楼主 2007/8/11 20:46:42
楼主 2007/8/12 0:50:38
这个我们的没有带MA信号的电阻,我们用信号发生器送不了热电阻信号进入PLC,电阻上三线制的,信号发生器是两线制的,
我们现在只在外接了一个现场显示表给主控看。哎~!最近太忙了都没有上来回谢大家!不好意思
楼主 2007/8/16 14:53:18
从回帖看楼主是没有电阻箱,可考虑用电阻或电位器来代替,接成三线制即可。
楼主 2007/8/17 12:39:25
楼主 2007/8/20 14:47:26
是不是热电阻不行啊,换个厂家试试,我也碰到过,人家嫌表测得不准,可是我把表用在另外一个点上就没问题,说明热电阻不行,便宜的就几块钱一个,用用就不行了。换个贵点的。
楼主 2008/5/26 9:11:54