2007-08-27
控制值班室端接二次仪表, 须接电涌保护器么, 传输信号变送器4~20mA
如果需要, 在现场变送器侧接电涌(管接式),还是在控制室一侧接(导轨式),
小妹选的是盾牌
评论9
楼主 2007/7/6 13:37:03
楼主 2007/7/6 18:29:19
楼主 2007/7/7 15:02:54
楼主 2007/7/9 8:39:59
楼主 2007/7/9 11:02:00
通常不需要用电涌保护器的,如非要接的话,只接在机柜中.通常柜体接地与电涌保护器的接地是联在一起的.要做好柜体接地.
楼主 2007/7/9 20:58:53
楼主 2007/7/13 6:11:24
楼主 2007/7/13 15:00:17
楼主 2007/8/27 11:43:52
目前我所应用的案例中(比如上海闵行污水处理厂、南通观音庙污水处理、上海奉贤污水处理长等),对于传输信号变送器4~20mA的浪涌保护,使用在导轨一侧,选用品牌是电科所的GPU1-JP24/2S作为总线通讯信号浪涌保护器。这样的话,在控制柜中安装,即可使用柜体接地,有效解决了浪涌的接地问题。您若需要,可以和我联系:
上海电器科学研究所智能电工事业部
李永成 13795260283,021-62543587