2015-08-03
我编写的 200的自由口通信程序与智能仪表F800通讯,我写的程序与电脑上的通讯助手发送和接受都正常,智能仪表与电脑上的通讯助手发送和接受也正常,但是,plc与F800智能仪表通讯不上,都有哪些问题?大家帮我看下,谢谢大家了!!!!!!!!
评论3
楼主 2015/8/4 15:28:37
通讯接口不同,电脑与智能仪表用的是rs232c,而plc的通讯接口是rs485。必须使用一个转接口
楼主 2015/8/7 17:41:12
智能仪表与电脑的通讯接口也是485,plc也是485的
楼主 2015/8/8 16:40:06
同意大家的意见。通讯口设置不同。
1、PLC设置通讯口的波特率一级位置要与连接的口一直才行。
2、调用modbus库指令,把所需设置一一对应,即可。
3、制作连接总线电缆,注意正负极。