2015-08-06
我有2台ES的PLC一台做主机一台丛机现在想知道用485通信控制丛机的输出
有哪位高手帮忙指点指点谢谢
评论3
楼主 2015/8/7 8:50:58
这个ES的机子不能在PLC-LINK连接中做主站,直接两台ES连接通讯你可以试着使用RS指令做一下。
楼主 2015/8/16 13:22:17
主机:LD M1000
MOV K4M0 D0
从机:LD M1000
MOV D0 K4Y0
就是把主机位地址,变成数据传送到从机。
楼主 2015/8/16 14:15:51
es只能做从机 es2才能做主机的,写下通讯协议很简单的