2015-08-08
松下FP-XH这款PLC定位控制,走绝对定位指令,怎么样才能知道每一轴当前已经输出了多少个脉冲?
谢谢给我解答一下。
评论3
楼主 2015/8/16 13:27:22
不是有个经过值吗!!!!!!!!
楼主 2015/8/17 15:45:48
说明书后面有个数据表,里面有对应的寄存器地址。
楼主 2015/8/18 15:18:18
解决了,程序送上。
FP-XH的经过值是跟其它型号不一样的。