2015-08-16
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648
另外 PIW PQW 可以直接赋值吗?
评论3
楼主 2015/8/16 13:57:38
4-20MA对应的是
5330-27648
PQW用move就可以,PIW是读取的,
楼主 2015/8/22 21:23:31
对应于0~27648
楼主 2015/8/23 14:34:47
PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,PIW 不可以直接赋值, 是读取输入信号!