2015-08-26
欧陆590C 用在可逆轧机上的 在实验急停时发现,主机 右机 立刻的停机的了,只有左机缓慢停机,查了下PLC 正常 B8 B9 C8 C9 正常,询问会不会是 590出了问题?
评论3
楼主 2015/8/29 16:21:29
查看参数
左机是不是参数设置错误,停机方式为自由停车啊?或者减速斜坡时间过长
楼主 2015/9/3 15:22:34
引用 kskstiy-王者之师军团 的回复内容: 查看参数左机是不是参数设置错误,停机方式为自由停车啊?或者减速斜坡时间过长
楼主 2015/9/4 15:28:07
停机方式为自由停车,修改一下就好