2015-09-15

我置ON M0的时候,梯形图监视显示Y0是OFF,但PLC上Y0灯却是亮的,有脉冲输出。
如果将D0的数值改到百位数,梯形图的Y0就一直0N,OFF交替闪烁,PLC上的Y0等依然是亮。
刚使用信捷的PLC,哪位大神能解释一下是什么原因呢,小弟不胜感激。
评论3
楼主 2015/9/21 15:23:31
没注意过这个问题,我觉得这只是监视速度比较慢的原因。PLC上的灯应该就表示脉冲输出打开。
楼主 2015/9/22 17:19:24
M8002在三菱PLC里是初始化脉冲,至于无锡信捷、则需要查阅技术手册!另外PLSR是16位指令,而下面的DMOV却是32位的。此外,应该先传送数据,然后再执行“加减速脉冲输出”
。
楼主 2015/9/22 18:23:03
你错了,你的PLC上的Y0不是亮的,而在闪,你的眼睛骗了你