控制工程师论坛

PLC与PAC

合信 CPU与 Siemens PC/PPI电缆配合使用问题

ababab
ababab

2015-10-09

问题:使用 Siemens原装编程电缆无法下载程序。

解决:CTSC-100系列PLC分为 2个版本。其中10版的可以使用西门子原装 PC/PPI电缆进行下载,20版的不能使用西门子PC/PPI电缆,如果客户在使用20版的这种情况下使用 Siemens PC/PPI电缆下载,编程软件会提示“违法内部协调规定”等报警,建议使用我司生产的  CTS7 191-USB10或 CTS7191-USB20电缆,可以解决这个问题。CTSC-200系列PLC可以使用西门子原装 PC/PPI电缆,也可以使用合信CTS7 191-USB10或CTS7 191-USB20电缆。

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China