2015-10-18
我们的电机2.2KW低速运行,电机24小时运转,经常烧电机,加热继电器也无效啊!求教解决之道啊!变频器2.2KW,用钳形电流表检测的三相电流为U3A,V3A ,W1.6A,电机的额定电流为5A。电机的绝缘漆烧化,电机 叶轮是塑料的也烧化!
评论4
楼主 2015/10/19 8:26:51
小马拉大车,电机功率不够,当然烧电机.加大电机功率,2.2KW电机改为方便用户3KW电机,变频器功率也要加大,电机最好两台轮换工作,使电机能得到降温.
楼主 2015/10/22 19:08:50
马达被烧有三种情况:一是缺相,二是过载,三是堵转.仔细分析你的运行情况,忘早解决!
楼主 2015/10/22 20:06:37
三相不平衡会在中性线上产生过电流,会使导线温度升高,造成绝缘损坏。
楼主 2015/10/24 18:32:03
1.6电流不正常查找原因,换新电机后也会损坏。