现有材料:威纶通触摸屏TK6100i           1块

                    三菱FX3U-64MT/ES-A          1块

                    三菱FX3G-14MT/ES-A          1块

                    三菱FX3U-485-BD通讯板     1块

威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:

有上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。

 

3U的PLC带有一个485通讯模块,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4限制,3U的PLC为COM3通讯端口2限制。

 

 

触摸屏设置:

新建文件,选择好触摸屏型号,添加PLC,3G的PLC设置如下:

击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:

最后设置如下: