2015-11-08
0.8-1.2mm厚的玻璃表面覆膜,检测要求是:检测到薄膜下有玻璃时,切断薄膜。应如何处理?
评论3
楼主 2015/11/18 19:13:47
因为没有精度要求,可以采用HL-G1的激光位移传感器,倾斜一定角度进行测试。
楼主 2015/11/19 14:12:14
应该是检测到薄膜下没有玻璃时,切断薄膜。吧?
楼主 2015/11/19 15:18:16
楼主大大的好人啊