三菱F1系列可编程控制器教程

218hty
218hty

2007-07-12

输入特性:
  1. 采用光电隔离输入滤波,具有很高的抗干扰能力。
  2. 输入响应速度10ms
  由于是循环扫描程序,输入响应速度与程序长短有关。
  3. 具有高速计数输入端,接受2KHz/s脉冲。
  4. 无电压接点输入
  5. 输入端可接受的设备。
  按钮 转换开关 拨码开关 接近开关 光电开关 行程开关
  限位开关 旋转编码器 接触器辅助接点等
  6. 输入端接线方法:

 B. 输出特性:
  1.PLC的输出有三种:继电器输出(常用) 可控硅输出 晶体管输出
  2.输出继电器的接点容量
   阻性负载2A 感性负载0.8 1A
  3. 继电器的通断时间为10- 15ms
  4. 采用四点共通,可在不同的共同端上接不同的控制电压来控制不同电压等级的设备。
  5.输出所能连接的设备
   接触器(控制电机) 指示灯(显示工作状态) 电磁阀(液压气压控制)
   电笛电铃(报警用)等
 

三菱F1系列可编程控制器的内部结构
  1. 输入继电器(X) 八进制数字编号
  基本单元:
   X000 X007 X010 X013
   X400 X407 X410 X413
   X500 X507 X510 X513
  扩展单元:
   X014 X017 X020 X027
   X414 X417 X420 X427
   X514 X517 X520 X527
  其中X400 X407 8点可通过改变滤波常数来提高输入响应速度,可在0 60ms之间调整。
  2. 输出继电器(Y) 八进制数字编号
  基本单元:Y30 Y37
   Y430 Y437
   Y530 Y537
  扩展单元:Y40 Y47
   Y440 Y447
   Y540 Y547
  
  (l) 输出继电器外部接点由ON OFF或由OFF ON的响应延迟为10ms
  (2) 程序内部的输出继电器接点没有这种机械响应延迟。
  
  3. 内部辅助继电器(这些继电器接点不能直接驱动外部负载)八进制编号
  (1) 常用继电器 M100 M277 (128点)
  (2) 保持继电器 M300 M377 ( 64点)
  4. 移位寄存器
  (1) 辅助继电器可用作移位寄存器,16个点的辅助继电器为一组,其首编号用为移位寄存器的编号。
  (2) 如果某组辅助继电器用作移位寄存器,则这组不能用于它用。
  (3) 移位寄存器编号:
   M100 M117 M240 M257
   M120 M137 M260 M277
   M140 M157 (M300 M317) 电池支持
   M160 M177 (M320 M337) 电池支持
   M200 M217 (M340 M357) 电池支持
   M220 M237 (M360 M377) 电池支持
  
  5. 专用辅助继电器
  (1) M70 运行监视
  M70 随PLC的运行/停止而呈通/断状态。
  
  (2) M71 初始化脉冲
  在M70刚接通时,M71只给出一个脉冲执行周期。
  

   (3) M72 100ms脉冲(占空比1:1)
   M73 10ms脉冲 (占空比1:1)
  

  (4) M74和M75
  开机后呈接通状态。
   (5) M76 电池电压下降
  PLC长时间工作,将使PLC内保护RAM区的锂电池电压下降,当电池电压下降到某种程度后,M76接通。可通过输出继电器向外发出报警信号。
  
  (6) M77 输出禁止继电器
   * 当M77的线圈工作时,所有输出继电器(Y)自动断开。
   * 其它的继电器,定时器和计数器仍保持原工作状体。
  (7) M470 高速计数器
   * 当M470闭合时,C660,C661组成一对六位数计数器,输入X400作计数输入,X401作复位输入,X400和X401的输入滤波器自动变为200微秒左右,执行2KHz的高速计数。
   * 当M470断开时,X400可作为计数输入,X401作为复位输入,但计数速度取决于PLC的扫描周期,通常只有几十Hz.
  
  (8) M471 计数方向的选择
  M471 接通 正向计数
  M471 断开 反向计数
   (9) M472 计数启动信号
   M472 接通 执行计数
   M472 断开 不执行计数
  