今天在ABB的软启动器样本上,看到了一种内接的接法,优点是流过了软启动器的电流小了。举得例子是用58A的软起可以带100A的电机。请教一下各位大神,和外接比的话,这种接法除了需要额外的电缆,还有什么缺点,启动转矩和外接是一样的么?
附件里是内接的接线图。

评论5
楼主 2015/12/9 21:03:16
自己顶一下,烦请论坛里的大神解答一下,已经困惑一阵子了。感觉内接之后电流应该是变大了才对。
楼主 2015/12/17 8:34:37
内接在软启里流过的是相电流,外接流过的是线电流,是1.732倍的关系。电机每相独立出线才好这么接成三角形的接法。
楼主 2015/12/19 15:00:39
还有问题就是内接和外接相比的话除了接线上的不同,有其他的弊端么,比如启动转矩之类的?
楼主 2015/12/21 18:22:14
还有问题就是内接和外接相比的话除了接线上的不同,有其他的弊端么,比如启动转矩之类的?
楼主 2015/12/21 18:27:43
软启动是调流限流的,一般2-4倍启动电流吧,内接外接对整个电机的作用而言是一样的,只不过限流器件安装在不同地方而已。