2016-03-02
我们安全阀设置时经常在(安全阀,白云帆加)前面设置一个手阀,这在国外是不允许的,国外厂里是备用安全阀的或者当安全阀拆下时停产,这跟国情和国家文化有关。
如果设置备用的话,前面必须有一个手阀的,否则,如何备用呢?如果是不设置备用,确实有可能不设手阀。
到底设置不设置呢,一起讨论讨论
评论3
楼主 2016/3/4 19:42:42
难道国外安全阀制造质量过硬,故障少?我单位高压系统安全阀已经出现过几次启跳不回座现象。根据安全阀压力等级和安装位置(动设备和静设备)不一样,对装置影响也不一样。动设备可以切换,静设备那就只有停产。高分安全阀故障,系统压力迅速下降,安全阀不能切出对系统压力、设备、催化剂等损害太大。动设备可以及时切换可以考虑前手阀安装。
楼主 2016/3/6 16:21:43
应该设置,安全阀要求每年标定得拆下来呀。
楼主 2016/3/7 21:08:02
安全阀每年要检定一次,若没有手阀只能停工。正常生产过程手阀应锁定在常开位置,不能随意关闭。