2016-03-14
冷冻系统,制冷液氟利昂,冷冻机与蒸发冷之间的管道设备厂家说不能用液压试验,因为不能保证管道里的水全部吹扫干净。而如果残余水,水会随氟利昂液体进入系统,在机组低压侧凝结成冰,堵设备。所以采用气压试验,但操作压力1.9mpa,设计压力2mpa,试验压力2.3mpa.
所有标准我都看了,0.6mpa 以下可做气压试验,并且在不适合用气压及液压的情况有替代方案。但是领导还是选择做气压,想请教高人
评论3
楼主 2016/3/15 18:55:44
个别情况下,使用氮气进行压力试验的也有啊!
楼主 2016/3/16 21:50:30
空气不行吗
楼主 2016/3/17 16:13:31
那你要加干燥器,测露点。。。
空气含水。。。