2016-03-15
请教了:是不是只要有差压值存在(比如说差压只有0.01%),那一定会有流量的显示呢?还有一个问题是孔板流量计测量时,测得最准的最那一段,如果实际的流量低于了10%,那是不是就测得不准了呢?谢谢!
评论5
楼主 2016/3/16 8:09:03
按照差压流量计的测量原理只要有差压就有流量,但是为了保证测量精度,通常差压流量计工作在满量程的1/3以上。还有为了克服测量干扰,通常还要设置小信号切除。也就是在小信号(差压)以下,仪表输出为4mA
楼主 2016/3/17 18:31:13
简单的说,差压和流量是一个开方的关系,0.01%的差压,那开方之后就是0.1%,实际差压很小,但开方后流量会比较大,所以为了避免这种情况,保证测量,要有小流量切除,当差压小于多少时,流量为0,比如差压小于1%时,流量为0。
流量低于10%的时候精度会较差,通常的差压流量计要保证流量在20%以上吧
楼主 2016/3/20 15:09:29
0.01%开方,,=1%
0.1%开方,,≈3%
1%开方,,=10%
10%开方,,≈30%
楼主 2016/3/22 20:01:04
谢谢分享!好人好事!赞一个!
楼主 2016/3/25 19:55:41
楼主大善人,多谢分享!