2016-09-25
评论4
楼主 2016/9/25 12:12:31
会不会是驱动器和控制器之间的电位没拉平 反馈脉冲数变化很正常
楼主 2016/9/27 13:28:19
电机已经安装到设备上,空载时从伺服控制器监控软件看脉冲数是对的;带负载时从伺服控制器监控软件看脉冲数少了8个。
楼主 2016/9/27 18:51:11
考虑下齿轮比,,,,,,,,,,,,,,,
楼主 2016/9/27 20:09:54
原因是:上位机使用的是三菱PLC的Y0和Y1,Y0输出脉冲,Y1控制方向;Y1 ON时是向上转,Y1 OFF时是向下旋转;在下面调试时用的是向下旋转,装到机器上时用的是向上旋转,向下旋转正常,向上旋转不正常,原因就出来了是Y1的原因。
具体原因是:向上旋转时Y0输出脉冲和Y1控制方向是同时的,结果造成了脉冲数丢失,解决方法是:首先输出Y1选择好方向,再输出脉冲。