今天公司有台中拉机收线变频器老报过压,整机的工作原理是拉丝变频器输出同步信号给收线变频器,收线变频器通过一个摆杆的电位器作反馈形成PID调节,变频器用汇川MD380,收线变频器外接制动电阻,公司有4台一样中拉机,查看其它台收线变频器的直流电压520V-690V之间变化,电压高的时候制动电阻有工作,收线变频器跟其它台换过使用,还是过压,电压800V,还有负载轻时没有,负载重时常有报过压,请指点
评论3
楼主 2016/10/7 9:26:48
根据你提供的信息,是减速时报过电压,应该将减速时间加长,会好的。
楼主 2016/10/7 16:17:59
根据楼主的叙述,我分析为: 加速过电压Err05 1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻 减速过电压Err06 1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻 恒速过电压Err07 1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
楼主 2016/10/8 16:40:08
重新学习电机……或许可以好