2016-10-16
控制室设计规范中将活动地板荷载从5000提到23000,对机柜间楼面荷载有改变吗,以前是10kN/M2,现在还是这么大的荷载合适吗
评论4
楼主 2016/10/16 19:03:54
来学习滴~好贴!多谢楼主!
楼主 2016/10/17 21:06:37
地板负荷和楼板负荷不是一回事,没有必然联系。 一般来说楼面和地板的受力状态是不同的,在达到承重要求时单位面积的负荷都很容易达到或超过。而地板,特别是机房地板负荷往往很集中,通常承重的地板旁边一块就完全不受力,所以提高单位面积承重指标很有必要。 我没查规范。但确实感觉过去的地板不够结实。
楼主 2016/10/18 18:36:26
23000针对活动地板的规格,老早的质量是比较差。活动地板的规范见附件。规范制定23000的目的:“不用轻型负载的活动地板”,这个指标允许2mm的地板挠度。10kN/M2给土建专业,用于基础地面的形式,对仪表柜应该足够(蓄电池柜最重)。水泥地不能满足23000要求,要用花岗岩石,我曾经不明事理给土建23000,结果被人调侃了好久。
楼主 2016/10/19 20:02:53
没太看明白楼主描述的区别; 一般直接给土建专业提活动地板均布载荷23000N/m2; 你说的10KN是怎么来的呢?????