2016-11-20
两台西门子PLC226 用一个口与触摸屏TK6070I 链接,用PPI通讯,两个PLC之间也需要通讯,用的也是PPI,请教一下如何实现,需要进行怎么样的设置,或者是如何进行编程。
两机PPI通讯我已经实现。
评论3
楼主 2016/11/20 19:49:43
2个PLC 可以用自由通讯
楼主 2016/11/21 7:26:06
方案是没有任何问题的。做连线,设置好通讯参数编程就可以了
楼主 2016/11/21 9:02:16
两机PPI通讯你已经实现,PLC226 另一个口与触摸屏TK6070I 链接,你只管照着触摸屏TK6070I的连接说明做就行。