2016-12-16
评论4
楼主 2016/12/17 18:48:40
先前蒸汽压力测量把引压管走的很长,变送器装在保温箱里,要走伴热线,还要投用维护等等非常麻烦。后来直接在蒸汽管线上部开口装阀门,阀后引压管稍微向下弯了一个弯,在向上走直后直接焊接安装接头,加上变送器总长度不超过40CM,用岩棉直接与蒸汽管线包在一起,不用伴热线,也少了冬季伴热投用工作,省时省力省维护。
楼主 2016/12/18 9:54:03
同意2楼这个方法
楼主 2016/12/18 16:57:57
表没损坏,也没冻上,真是奇迹。
楼主 2016/12/18 19:31:00
如果这算奇迹,那么这里的奇迹多的很。。。