2016-12-22
仪表两线制的信号线一般是2线制,回路里24V以及回路电流信号,有的仪表是3线制 电源正 电源负以及电流信号,负段公用, 这种三线制接法和两线制有什么区别,或者优势?
评论4
楼主 2016/12/22 20:31:34
2线制还是3线制,取决于仪表本身,不是可以随便改变的。24VDC供电的一般采用2线制;220VAC供电需要3线或4线。
楼主 2016/12/24 15:43:11
这个牵扯仪表的功率,以及仪表的稳定性
楼主 2016/12/24 19:15:32
我这块仪表是湿度仪,里面有两种输出信号方式,一种是4~20ma 一种是5V 或者10V脉冲信号。然后电流信号的接法有2线制 也有3线制 自己可以选择,所以我就很纳闷,是不是长距离的话 我用三线制 类似于可燃气体检测器的方式 电源正负加电流信号的三线制接法,这样可以保证到现场有足够的功率供给? 两线制是不是短距离用,这样话回路损耗没那么大。
楼主 2016/12/26 19:17:47
三线的带载能力比二线高。