2016-12-24
浙江中控的DO卡不带24V电源输出的,如果串个24V电源进去,对卡板有影响吗?来个大神回答一下
评论4
楼主 2016/12/24 19:12:07
DO卡输出才到到板卡,板卡输出才接执行器,有两种板卡,一种是供电输出的,一种是不供电输出的,后一种你在板卡那里串个24V电源进去是没事的。
楼主 2016/12/27 16:20:35
过继电器么,过继电器那就没什么影响啊,我这就有个要改的,要把24vdc串进去的,我看了有继电器的,准备改成三线制的
楼主 2016/12/28 15:51:17
板卡里面有跳线设置的,选择不同的跳线通道即可实现切换。
楼主 2016/12/28 20:04:52
没有影响,浙大中控的DO卡件是一样的,只是接线不同,所以没有影响的