2016-12-25
蒸汽冷凝液可以选用电磁流量计吗 ?
评论4
楼主 2016/12/27 16:26:32
蒸汽凝液如果温度不是非常高(低于150度),是可以选用电磁流量计计量的,但应该选择无电极电容式电磁流量计,横河电机的CA系列电磁流量计就可以,最低允许的电导率为0.05uS/cm,精度很高,口径在DN15 到 DN200间。
那些说不能的海友,对电磁流量计的了解不全面。这种无电极电容式电磁流量计都已经应用30年了。
楼主 2016/12/28 15:59:06
| 不知道这个该选什么类型的流量计好,因为蒸汽凝结水减压汽化的问题,目前我们所用的记录表流量显示波动都太大了! |
楼主 2016/12/30 17:36:46
| 最好不要用,蒸汽冷凝水导电不好,电磁不适用。孔板,涡街,涡轮都可以用 |
楼主 2016/12/30 21:29:11
电磁应该不行,因为他的电导率太低。