2017-01-20
0到-10kpa的
输出4-20ma
现在输出一直是20ma.

评论5
楼主 2017/1/20 14:02:48
哪个厂家的?什么品牌?
楼主 2017/1/21 8:03:01
如果量程是-10kpa-0的,对应的输出是4-20MA,没有负压时就是20MA。
楼主 2017/1/21 17:58:15
我们做真空设备,这个负压测量是必须滴!!
楼主 2017/5/7 10:05:00
看一下量程设置。基本同意3楼的观点。压力变送器厂家-北京中瑞能仪表www.zrn360.com
楼主 2017/6/20 13:37:23
压力变送器量程为-10kPa~0,压力为负压-10kPa变送器输出为4mA,变送器对大气时输出为20mA。你现在的输出为20mA,原因为容器内为常压或存在压力而变送器故障
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html