大家好,我们单位一个小压缩机立旧的电缆,现场有4个220VAC的LED报警灯,用的是一根30芯控制电缆,每个灯2根线,其它的都没接,接线箱里还有开关信号,也是220V的,现在灯没带电就自己亮了,万用表量了一下有60多伏的电压,应该是干扰电,这个一般要怎么解决?
评论3
楼主 2017/1/24 16:26:40
把亮的灯串上一些电阻。让它们60V亮不起来。220V能亮起来不就成了。
楼主 2017/1/26 14:54:05
检查设备接地情况、电缆绝缘情况
楼主 2017/1/27 15:21:51
把备用芯子全部扭成一股单端接地试试。