2017-03-04
流量计的开方是怎么回事?什么情况下需要开方?
评论4
楼主 2017/3/4 19:51:18
差压变送器测流量需要开方,流量变送器不需要开方
楼主 2017/3/5 20:30:35
差压式流量计,差压值的开方值与流速成正比,所以如果流量计的信号输出是差压,那么换算成流量信号时就需要开平方。
楼主看看伯努利方式表达式,一下就清楚了。
通俗点理解,就是介质的压力差所造成的势能损失转变成了介质在管道中以流速为代表的动能了,
即 ΔP ∝1/2 mV2,
所以 V ∝√ΔP
楼主 2017/3/6 19:02:51
我所见的差压法测流量都需要开方,无论是在变送器里还是上位仪表。
楼主 2017/3/9 8:48:43
差压和流量之间理论上是平方关系,所以要开放;
有的DCS或PLC中有开放,所以在变送器中不需要开放,
有点变送器做了开放,则在DCS\PLC中不需要开放了!