如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:
1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。
2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。
3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。
楼主 2007/8/6 8:20:45
楼主 2007/8/8 15:24:02
高压侧阀门没开
楼主 2007/8/9 8:01:57
楼主 2007/8/10 20:58:59
打开平衡阀,再打开一侧的取压阀,看输出是否在4MA,看静压误差,
不过大多是正压管堵
楼主 2007/8/10 23:34:57
楼主 2007/8/13 22:34:30
若是微差压表,过一会就好了.
楼主 2007/8/14 12:01:28
我用过好多仪表,主要是进口的,它对低电流信号和高电流信号都有明确的定义,好象主要是用来检测非正常情况的.你看看是不是有这个影响