用四线制,能消除导线电阻对温度显示的影响
用三线制,能基本上消除导线电阻对温度显示的影响
楼主 2007/8/6 10:15:49
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。 热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。
楼主 2007/8/8 16:21:52
楼主 2007/8/10 14:51:49
楼主 2007/8/12 0:58:35
等上班问我师傅看看他知道不?
知道就给你答案
楼主 2007/8/14 11:50:20
再好好学学.
楼主 2007/9/25 9:34:41
谢谢大家!
楼主 2008/9/23 18:34:07
楼主 2008/9/26 16:45:43
应该可以忽略吧,用屏蔽线