在阀门故障关/故障开中“故障”是指:气源故障时阀门的动作。
对于气动阀门故障位置,以我理解应该分下面情况:
1.调节阀不参与装置联锁动作情况下,阀门位置应有以下几种情况:
FC——气源丢失,阀门处于关闭位置
FO——气源丢失,阀门处于打开位置
FL——气源丢失,阀门处于最后时刻位置并一 直保持
FLC——气源丢失,阀门保位但趋于关闭,阀门最终处于关闭位置(气缸中气体消耗完)
FLO——气源丢失,阀门保位但趋于打开,阀门最终处于打开位置(气缸中气体消耗完)
2.调节阀或开关阀参与装置联锁动作情况下,阀门位置应有以下几种情况:
FC——气源丢失或电磁阀失电,阀门处于关闭位置
FO——气源丢失或电磁阀失电,阀门处于打开位置
AFL/EFC——1.气源丢失电磁阀未失电,阀门保位;2.不管气源是否丢失电磁阀失电,阀门处于关闭位置
AFL/EFO——1.气源丢失电磁阀未失电,阀门保位;2.不管气源是否丢失电磁阀失电,阀门处于打开位置