2017-05-15
各位大虾,目前存在H2S介质时,仪表材质选择时一般都知道按NACE处理,石化一般会按MR0103做要求,油田项目一般按0175做要求。但问题来了,究竟在H2S含量大于什么值时,需要这么要求,目前无相应标准作参考,我们只能参考管道专业的要求,但对仪表专业来讲却缺乏具体规定或规范,想看看各位大虾是做的,谢谢各位!
评论3
楼主 2017/5/18 16:58:04
就是你说的方法,如果工艺管道需要NACE 要求选择材料,那么仪表接液材质也同样需要。
楼主 2017/5/19 16:10:38
就是你说的方法,如果工艺管道需要NACE 要求选择材料,那么仪表接液材质也同样需要。
楼主 2017/5/21 12:38:00
我不是搞材料的,但是留个记号,回头找点资料上来,再来补充。