2007-08-13
本人选了一款图尔克C10-A10X继电器,问是否可以驱动380V的接触器。
评论9
楼主 2007/8/6 14:13:13
最好不要自做主张,按相关说明书操作
楼主 2007/8/6 17:38:38
接触器的线圈是380V电压的最好不要冒险,C10-A10X继电器的开距太小只能使用在250V以下电压。把接触器线圈换为220V的就可以了
楼主 2007/8/6 18:47:52
正常理解应该可以的!用继电器放大接触器吗!
但不知道你什么意思???和电压撤上关系?
你的意思是替代吗??????????????????????????????????
楼主 2007/8/7 8:13:00
楼主 2007/8/7 8:38:16
一般的继电器的触点的分断能力是250V 5A,工作于交流220V可以,但不能工作在380V电压下.
楼主 2007/8/7 11:55:09
楼主 2007/8/7 18:03:56
可以的,继电器只是起一个过度作用,用220v电压先吸合继电器而后靠继电器的动触头来起到控制接触器地通断.
楼主 2007/8/9 12:46:10
楼主 2007/8/13 9:29:33