正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
评论3
楼主 2017/5/29 11:19:00
配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
楼主 2017/5/31 21:37:35
这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
楼主 2017/6/1 13:10:18
GB 50054-2011 低压配电设计规范