2017-06-13
工艺介质为煤浆,流量每小时35方左右,两套系统共六个电磁流量计,同时间开始波动。之前出现过一样的情况,换煤质制浆后就都好了,这次波动恰巧也是换煤制浆。求仪表大侠解答,原因在哪?
评论3
楼主 2017/6/14 10:10:59
估计跟介质导电有关。
楼主 2017/6/14 20:24:22
1、可能这批煤金属杂质有点多,2、可能这批煤可磨指数有点低,煤浆质量有点问题,钢棒磨损金属小颗粒增多。归根到底就是2楼说的原因是首要怀疑对象
楼主 2017/6/15 19:07:33
电导率频繁变化.流量才会变,