2017-06-15
因国家安全要求,装置要求上SIS系统。 现有调节阀, 想在调节阀上加电磁阀,给SIS控制用于紧急联锁切断用。 在设计规范上是否符合要求。按照那个规范。
系统要求达到SIL2等级。 当然加个独立切断阀是更好的。请大家从规范上帮忙讨论分析下吧。
评论3
楼主 2017/6/16 8:18:04
规范GB/T 50770-2013 7.2.2 条 SIL2级安全仪表功能,控制阀宜与基本过程控制系统分开。规范上并未强调一定要独立设置。故这样做是不违反规范的。
楼主 2017/6/16 17:35:50
SIL2 是算出来的
如果单上电磁阀,能够计算满足SIL2 的要求,肯定是可以的
按照以往的经验,单独的调节阀上加电磁阀,多半到不了SIL2的等级
楼主 2017/6/17 12:48:33
不用讨论,规范有明确要求,自己去看吧。