2017-07-28
对象轻介质0.9重介质为水1.0,量程1350MM,浮筒液位计查看LC3010的说明书都是液位的标定方法,有点疑惑请大家用过这种液位计的过来给指点一下。
疑惑1:说明书标定过程中说首先干耦合点标定也就是无液位标定,如果是界位这个怎么标定,界位的零点是全为轻介质的状况下。
疑惑2:说明书中两点液位标定不是很明白,实际应用中可否换算成水的高度进行灌水标定,之前用的上海信东的都是这么操作的。
疑惑3:传感器上下限和PV上下限的区别。
疑惑4:如果测量液位但介质密度变化但不是太多,是否改一下参数密度就可以了,而不需要重新标定(2)如果测量时界位轻介质或者重介质密度改变我们又该如何做是不是先改密度差参数后需要重新标定。
疑惑5:如果选型错误,本该是测界位的,选成测液位计的了,可否通过改正该参数重新标定后正常使用。
还请有经验的大师们给点技术指导,提前谢谢大家了!
评论3
楼主 2017/7/29 8:57:01
楼主问题非常有针对性,确实值得深思!
楼主 2017/7/30 17:06:00
楼主问题非常有针对性,确实值得深思!
楼主 2017/7/30 21:58:49
只要确定型号是测量界位的就可以用水进行两点标定,标定前先吧参数设定好。选错了那只好找厂家想办法了。