2017-07-29
原来一套设备有两套程序,产品不同使用不同的程序,现在我想把程序整合在一起,
输出点数比较多,工序有几段,各自独立又有关联,做成两段子程序后发现一个问题,操作者在切换这两段程序的时候不一定能保证设备没有在运行、PLC没有输出的情况下,切换到另一段程序后原来执行的程序并不能复位,
也没有理想的约束条件,自动停机可能就是手动模式了,手动模式也不能保证是停止的,而且手动模式也在子程序里,切换到另一个程序后,原来在运转的会一直保持运转,不受另一段程序控制了,如何解决这个问题?
评论3
楼主 2017/7/30 8:11:12
还是用原来的方案吧;可以把其中一套程序COPY到存储卡上;
用那套时就把卡装上;
楼主 2017/7/30 17:03:52
原来两套程序是如何存储或使用的;
是否允许或需要在一套程序运行时,切换到另一套程序。
楼主 2017/7/30 21:57:25
现在就是用电脑去连PLC写程序哦