现在生产处于联动试车的状态 ,雷达物位计是安装在蒸发器上的, 最近出现问题,经常死机 就是液位不变 或者 出现虚假液位 直接满罐或者空罐子。 到最后直接显示满罐 无法校准, 我是这方面的新人 有意向学习一下 希望能够得到大神门的指点 ,不胜感激
评论3
楼主 2017/8/6 17:36:07
不存在搅动部件 但是会有表面沸腾现象 压力 为常压和负压
楼主 2017/8/7 15:17:05
表面沸腾形成雾气就会造成雷达假液位,这是非常普遍的事情,目前没有有效的解决办法。只能换其他形式的液位测量
楼主 2017/8/7 16:25:46
我们有在蒸发器上用雷达的,而且是多个设备,效果和楼组的差不多,最后果断改为双法兰解决了。