菜鸟求指教
评论3
楼主 2017/8/26 8:41:17
这个接常开常闭都可以的,具体看DCS侧程序是怎样设计的
楼主 2017/8/28 8:01:06
低报接常开,闭合报警。高报接常闭,断开报警
楼主 2017/8/28 16:20:41
分DCS控制还是ESD连锁
如果DCS用于控制的话,建议闭合动作,也就是接常开触点。这样可以避免误动作,系统可用性会高点。
如果ESD用于安全停车的话,建议断开连锁,也就是接常闭触点。这样在现场接线有问题的时候,最大可能保证安全。
如果单单是报警的话,常开常闭无所谓。个人感觉还是接常闭触点比较好。
最后,这个在系统的设计规范里应该已经定义好了。你可以查一下。