2017-09-06
前几天,用三菱PLC晶体管输出端来控制一个交流接触器,输出端一通电就把输出点烧了,我看交流接触器的工作电流只有几十毫安,想不到会把输出点烧了,是不是通电的瞬间冲击电流非常大的原因?还是啥问题?
评论3
楼主 2017/9/7 9:37:26
当然不行,你看输出点有电压电流要求,不是随随便便可以接的
楼主 2017/9/8 12:42:19
你的接触器线圈是直流的吗?
如果线圈是交流220V,晶体管岂能承受?按直流24V设计的。没有晶体管电路的经验?
楼主 2017/9/10 10:24:54
这个应该加中间继电器的,不应该直接安装的