2017-09-17
流量计的开方是怎么回事?什么情况下需要开方?
评论2
楼主 2017/9/21 10:55:06
现场如果安装了差压变送器,完全可以对变送器输出信号进行开方处理,DCS就不必再开方。
现场输出差压信号做开方处理,方便现场显示表的显示,这样显示表的显示信号对应的流量信号就是线性的。
这与化工原理无关,只与信号处理方式有关,以前也有现场气动或电动差压指示表,并且有专门的开方器作信号处理。
楼主 2017/9/22 10:55:29
差压式流量计,差压值的开方值与流速成正比,所以如果流量计的信号输出是差压,那么换算成流量信号时就需要开平方。
楼主看看伯努利方式表达式,一下就清楚了。
通俗点理解,就是介质的压力差所造成的势能损失转变成了介质在管道中以流速为代表的动能了,
即 ΔP ∝1/2 mV2,
所以 V ∝√ΔP