2017-11-25
已知阀门最大关闭压差(工艺专业提供)和执行机构最大扭矩(阀门厂家提供),怎么计算执行机构是否适用呢?
评论6
楼主 2017/11/27 16:40:27
比较复杂,设计到阀门的结构等等因素,咨询厂家最好,把参数提供给他们,让他们算
楼主 2017/11/29 18:16:05
这个工作是厂家负责的。他们根据最低关闭压差(还需要气源的供气压力),算出阀门动作需要的扭矩,然后再选择能满足扭矩的执行机构。
楼主 2017/11/30 7:52:22
一般情况下执行机构的选择按照阀门在设计压力下的计算扭矩进行选取,并保证至少1.25倍的安全系数
楼主 2020/8/12 16:05:58
这个不是太懂呀。。路过