三相220V电机三角形接法,改成380V星型接法 电流有没有变化?哪位大师指点
评论3
楼主 2017/12/8 12:42:07
电流变小了啊。
楼主 2017/12/10 12:40:00
两者的线电流相差根号3。
220时的电流是380时的根号3倍,反过来说就是380时的电流是220时的根号3分之一。
楼主 2017/12/11 12:41:07
这个电流变小了,很好算的吧。不用看铭牌也知道啊。