2017-12-24
一个四级油库项目,因刚好达到重大危险源,当地安监局及专家要求要上独立安全仪表系统 。但油库本身就没几个可控制的点,也就是液位、温度,再加上定量装车,请教大家,应该如何考虑设置这个独立的安全仪表系统呢
评论3
楼主 2017/12/27 10:16:17
里面的东西不少了,液位、温度、压力,定量装车调节阀,定量装车切断阀,油库进料阀,油库出口阀等等。
首先:液位要有低联锁,液位低到一定数值,关闭油库出口阀及泵,禁止装车;液位要有高联锁,液位高了,关闭进料阀,进入别的油库。
温度和压力都是类似的。当静电接地夹未良好接地时,不能进行罐装操作,现场紧急停止按钮按下,可停止罐装。如果再有几个油库,就是一个系统了。
楼主 2017/12/27 16:02:21
这些应该进SIS系统,需要独立设置,可以通讯到DCS控制系统中。但是不能进行DCS而通讯到SIS。
楼主 2017/12/27 20:19:29
安监局要求上的是独立于常规控制的安全仪表系统: 油库需安装防爆紧急切断阀 联锁控制系统主要由油库紧急切断阀、转换联动器、液位仪、液位仪仪表、液位软件、延伸报警器、液位信号转换板、自动及手动联动控制箱等设备组成。大大降低了油库的安全隐患。