控制工程师论坛

自动化软件

气化炉激冷室、洗涤塔液位计使用情况

yujie0612
yujie0612

2018-02-11

网上关于气化炉激冷室、洗涤塔液位计的讨论及论文不少,但使用效果好的大概没几个公司。我公司采用德士古多元料浆气化技术,气化炉压力65KG左右。激冷室液位采用三台双法兰差压变送器,取压短接前用冲洗环加入80KG左右的冲洗水。由于氢渗透、氯离子腐蚀、冲洗水的冲蚀等原因,刚开车的一年多时间该部分液位变送器二至三个周期测压膜盒就会鼓泡、破裂,联锁不能一直投用......先后采用一般的膜盒、镀金膜盒效果均不理想。由于洗涤塔液位测量不准确多次出现粗煤气带水......近期将洗涤塔取压短接加长,增加冲洗水与变送器膜盒合的距离。不知各单位以上仪表的使用效果如何,哪家的变送器?有什么好的措施或建议?

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China