2018-03-04
目前设计的控制室供两个罐子和一个装卸车的仪表控制用,
介质属于易燃易爆,控制室设计放在离罐区和装车站十几米的安全区域。
请我控制室建筑的设计需要抗爆结构吗?
HG T20508-2000控制室设计规定中2.4.1好像讲的都需要,有点不理解。
请教高手,必评分!!!
评论3
楼主 2018/3/8 15:54:26
抗爆和防火是两个概念,但是据我经验,确实需要!
楼主 2018/3/9 17:54:07
是否位于二区或附加二区以内?位于一般做防爆结构
楼主 2018/3/11 13:27:07
现在有个分歧是这个做不做抗爆结构是自控专业来定还是结构专业来定